2026-06-25 15:18:42
配置:PM2240-2(0.75KW)+CU240-2+电机(0.12KW,三角形接法)+空载+设置最大转速2250RPM
矢量控制测试,发现个现象,就是启动加速过程中没有出现实际转速超过设定转速。
从曲线看,在设定值到达后,实际值分4个阶段逼近设定值(0.33S/2192RPM-0.44S/2223RPM-0.55S/2241RPM-0.72S/2250RPM)这个梯度比较明显。
在调速之后,2.75S时,实际值超过设定值,达到2253RPM,此过程直接超调过去,没有限制。
这情况,是什么原因?控制机制?参数?
见趋势文件(TIA-V19)。