回复:在PCS7中一个设备被多个SFC类型控制该怎样写程序?

lu_zhao_long

  • 帖子

    561
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-06-26 19:25:50

1楼

举一个不太恰当的例子吧:一个媳妇有多个婆婆。在同一时间有婆婆让她往东,有婆婆让她往西,那你认为她该怎么办呢?!

经历过的高压爆管的例子就不分享给你了!原因就是多个 EM (Equipment Module)的 Phase 程序都从底层给一个阀门发命令所致,而且是最后一个命令有效。差不多 5 年才发生一次。

所以,PCS7 系统的 CFC 严格遵守了 S88 关于 CM (Control Module)在同一时间只能执行一个命令的要求。

个人觉得,如果你的设备(Control Module)严格按照工艺需求的功能来划分的话。它应该只能属于某一个 EM(Equipment Module)。所以,它只会被该 EM 对应的 Phase 程序来控制。在 PCS7 系统中,一个 Phase 程序就是用 SFC Type 来编程的。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com