举一个不太恰当的例子吧:一个媳妇有多个婆婆。在同一时间有婆婆让她往东,有婆婆让她往西,那你认为她该怎么办呢?!
经历过的高压爆管的例子就不分享给你了!原因就是多个 EM (Equipment Module)的 Phase 程序都从底层给一个阀门发命令所致,而且是最后一个命令有效。差不多 5 年才发生一次。
所以,PCS7 系统的 CFC 严格遵守了 S88 关于 CM (Control Module)在同一时间只能执行一个命令的要求。
个人觉得,如果你的设备(Control Module)严格按照工艺需求的功能来划分的话。它应该只能属于某一个 EM(Equipment Module)。所以,它只会被该 EM 对应的 Phase 程序来控制。在 PCS7 系统中,一个 Phase 程序就是用 SFC Type 来编程的。