这事儿可以先去问小西呀。小西的回答是官方数据库的信息。很靠谱的。

--

SINAMICS S120 驱动系统针对同步电机可以采用 P1300 = 20 的模式。

P1300 = 20 代表无编码器的矢量控制模式,该模式适用于同步电机。在特定应用场景下,例如两台电机并联且采用硬轴连接时,可以激活参数 p1401.6 来实现快速励磁功能 。

此外,当使用同步电机(p0300 = 2)且选择 P1300 = 20 进行电机数据识别时,系统会自动激活编码器调零功能(p1990 = 1)。在进行旋转测量(p1960)时,如果控制模式为 P1300 = 20,参数 p1960 会被自动设置为 1 。

如果您需要更详细的调试步骤或相关手册,可以参考以下资源:

? 关于永磁同步电机的调试指南,包含电机数据检测和编码器校准设置 。

? 用于 SINAMICS S120 的同步内装式电机 1FE2 的安装手册 。

? SINAMICS S120 和 SIMOTICS 系列电机的完整样本及操作手册链接。

--

既然是无编码器运行的开环控制。就不需要编码器信号的0位识别。S120可以自己判断电机的0位。磁极位置是自动识别的。