1、控制柜在非防爆区,拟使用S7-1515型PLC;
2、设备在危险区,zone 1区,设备内部有天然气,可能在法兰处有漏点(发生的概率极低,但是也定了防爆1区)
3、设备主电机的接线盒为增安型;
4、就地2个主设备,每个主设备有33个4-20mA变送器
5、计划给每个主设备配置一套ET200SP或其它品牌的远程I/O,且远程I/O模块是安装在就地增安型接线盒内
5.1 使用ET200SP,发现有 ET200iSP,但是其型号久远,资料也少。且用 ET200iSP时,需要用DP子站通讯模块,在非防爆区的控制柜内,也需要使用隔离型DP模块才行,感觉很复杂,一般是这样配置的么?
5.2 使用ET200SP HA,好像也支持防爆,但是不确定能否用在 1区的增安箱内?
5.3 还有没有其它的远程I/O模块,其它品牌也行