以下是引用lu_zhao_long在2026-06-30 17:07:14的发言 >11楼

这样修改是没有用处的。因为后面的动态链接会自动把这个静态的 No 修改掉的!

所以,我在 2楼建议你这个参数后面的动态链接删除,然后把它的 静态值 手动改成 Yes 就行了。

以下是引用CHEN-SUNSHINE在2026-06-30 11:54:16的发言 >10楼:两个小时后,开泵往...

引用10楼详细内容:

两个小时后,开泵往此塔釜加水;
塔釜有水后,LT-4006的液位开始变化;LT-4006的色标显示也正常起来了。

好的,陆老师。
我今天上午,也是试着把参数后面的动态链接删除,弄了几次都没有删除掉。
选上动态链接的内容,按Del后变成空格,再点击确认后,动态链接却又自动回来了。
弄了几次都没有删除掉,后来Wincc都不动弹了,貌似死机状。
明天早上,就又开机了,这次就不再弄了。
等过几个月,下次停机时再试一下。