恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-07-01 18:00:21
1楼
AI小西是这样说的。可以按如下步骤,参考检查排故:
--
1.确认接线:重点检查SMC30模块上编码器R信号的接线(引脚7-10, 4-11),确保无R信号时已正确短接以避免误报 。
2. 检查参数:查看 p0430.21(零脉冲公差)和 p0405.2(信号监控)的设置,必要时暂时关闭信号监控以排除误报干扰。
3. 观察报警:在回零失败时,记录完整的报警代码及故障值(r0949),对照故障列表(如F3x1171, A3x4001等)进行定位 。
4. 机械检查:确认皮带传动无打滑,确保回零过程中机械位置与编码器反馈一致。
如果以上步骤仍无法解决问题,建议检查SMC30模块的固件版本,或尝试更换编码器电缆以排除硬件故障。
--
我的观点,皮带传送主轴是有张力的,包括拉伸和打滑。导致定位的0点不确定。皮带轮改成同步带的形式,或许会好些吧?个见。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主