回复:对于速度位置双闭环系统控制的G120变频器,单一编码器异常状态下的应急生产模式探讨

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37292
  • 精华

    455
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-07-01 18:17:45

1楼

最下面那张讲座的截图,就是告诉你。


当编码器2坏了以后,停车,然后操作参数P10 = 25;再操作P2502 = 1;再把参数P10 = 0。存盘。然后继续启动系统运行即可;


等到编码器2通过维修,恢复正常以后,停车,操作修改参数P10 = 25,再操作参数P2502 = 1,再把参数P10 = 0。存盘。启动系统运行。恢复原来的定位模式。


也就是说,一旦编码器2有问题了,想最快解决的操作就是,先停机,然后改参数,保存,再上电启动运行。基本操作顺序仅此。