签到有奖
消息提醒
西门子商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠圣
注册时间:2018-04-05
钻石 如何晋级?
发布于 2026-07-02 09:40:57
18楼
能否分享一下,这个实验测试的一些数据和结果,大家对这个堵转或者提升装置的一些知识很大一部分都是来自书里
引用16楼详细内容:
感谢前辈的解惑。堵转时温升确实是一个需要重点考虑的问题。
还尝试过另一种方法:将砝码换成了电子秤。在杆的水平位置,将电机输出的力压到秤上。目前测试了一些数据
引用15楼详细内容:
楼主的问题,虽然实验的方案有问题,但是他想测试电机的最大稳定堵转转矩的目的,还是具有普遍意义的。
其实,交流变频器控制的交流异步电机,在电机持续的堵转状态稳定转矩是多少?这个问题搞清楚还是很有应用意义的。
我个人通过在本论坛的交流和学习,以及自己在实际做的电机堵转实验中,获取的基本结论是,交流异步电机的持续堵转转矩,是电机额定转矩的50%以下有保证的。超过50%额定转矩,不能持续保持。短时堵转是稳定的,时间长了保持不住。
这里有两个限制:
第一个限制是变频器。由于变频器的功率开关元器件,在低频状态电流必须要限制,否则对元件发热导致伤害而损坏。西家传动给出了一个变频器的工作电流曲线,如下所示:
在转速为0.1Hz时,要求变频器的功率器件持续的工作电流,不能大于其额定电流的40%
第二,交流异步电机,其结构原理在转速为0的堵转状态,电机的反电势极小,电机没转起来。所以它的输出转矩也不可能持续100%额定。
由此,异步电机持续堵转的稳定转矩,不会超过50%。这是从交流传动的结构原理上和实验数据上都证明了的。短时的堵转转矩靠的是过载电流,保持3s以内有可能。
个见。仅供参考
可以的,过段时间把实验数据整理一下,发出来。