一个1513-1 PN的PLC,固件版本2.83,配置版本2.6,博图版本V15.1。PLC有问题更换了一个同型号的,但固件版本是2.94的,然后程序用V17打开编译没什么故障,就下载到CPU中。现在出现一个问题:
但断电后重启,PLC不进入RUN模式,而是在STOP模式,需要手动按CPU上的RUN才能运行。运行后倒是没有问题,RUN绿灯亮。
以为是PLC的属性启动配置有问题,查看了下启动选项: 上电后的启动选择为:“暖启动-断开电源之前的操作模式” 比较预设与实际组态为“即便不兼容仍然启动CPU”,这里没看出问题。
看了下诊断缓冲区,发现CPU硬件错误:


但运行也没问题,CPU上只有运行的绿灯,其他的故障灯也没亮。 弄不清这个故障是什么意思。
如何忽略这个故障,让CPU断电重启后不停止?现在停止后得按一下PLC上的RUN按钮才运行。
我看程序中有OB40,OB82.OB83,这3个空的组织块,还需要增加其他的组织块么?