谢谢各位的回复。
今天特意验证了上述装置,发现正如大家所说,将P082设为3也不能消除故障。
设置P082=2,P083=3,P100.001=10.1,P101.001=400,P102.001=0.33
接两个100W的灯泡串联的负载,发现输出的励磁电压从2V慢慢上升至370V,整个上升过程约25S
增大P102.001,整励磁电压升到最高电压的时间变短。
维修装置的人说原励磁检测电阻原来已烧坏,现已更换,检测回路另外的元器件:运放、光耦等均正常,他肯定励磁检测回路没什么问题,难道是哪个参数设置不妥造成上述现象?还是带灯泡负载出现的特有现象呢?现场没有电机,不能试。
请大侠们继续指点,谢谢!