由图,特别是最后一张图看。如果转速设定值直接变0电流同时直接变0,而PLC的给定值没有变,为什么?说明要么是撤使能了,要么是激活OFF2了。这两个控制字的激活都不会报故障,但设定值和电流实际值都会立即为0(这是SLVC模式的特征)。如果是OFF2,VC模式也会种现象。所以,再录波,应该把控制字的OFF2也关联一下,看看状态字那个位,在加速过程自己动作了?
关联r899状态字也可以。一并分析。要么是PLC的问题,要么是通讯被干扰或外部噪声干扰所致。
个见。仅供参考