恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-07-03 11:52:46
3楼
是个开放型的问题
1先把温度尽量控制的既快速又准确,并拿到关键的一些指标。
2剩下的就是在一分钟之内根据温度范围指标分配温控给定量控制的问题。
给定和反馈的分辨率很重要比如
1你的测量系统分辨率可以达到±0.1摄氏度甚至更高
2模拟量给定你可以做到12位及以上
3或者PWM给定你可以给到万分之一或者千分之一,至少是百分之一的脉宽时间分辨率
从机械和电气上想办法让温控系统的损耗线性,温度控制线性度更好(比如机械上让水流平稳,阀门开度平稳,压力平稳,如果有冷水进出的还要考虑冷水到达时加前馈叠加直接输出量等,有阀门开度变化的也要考虑前馈,就是提前加减点“油门”)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主