西门子官方的安装规范明确要求,带屏蔽层的外部控制电缆,屏蔽层需通过360度环形接地的金属屏蔽夹,直接压接在柜体的PE铜排上,实现高频低阻抗接地,能有效的抑制电磁干扰,保障PLC通讯和信号稳定。

仅当柜内PROFINET等工业以太网设备数量极多、屏蔽线缆密度极高时,才单独设置IE铜排,先将所有通讯线缆的屏蔽层集中接至IE铜排,再用不小于10mm2的短粗铜线将IE铜排单点可靠连接到主PE铜排,避免形成接地环路。