大家好:
我目前有一个项目需求:需要对数字量输入信号实现断线报警功能。由于普通数字量输入模块不具备该检测能力,我尝试使用模拟量电流输入模块,通过外接电阻来产生不同的电流值,以区分按钮的“按下”与“释放”状态,同时利用模块自身的断线诊断功能。
项目选型:
1. 冗余1518HF-4 PN(6ES7 518-4JT10-0AB0)
2. IM 155-6 MF HF(6ES7 155-6MU01-0CN0)
3. 模拟量电流模块:F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire HF(6ES7 136-6AA00-0CA1)
具体实现方案如下:
系统采用单一24V电源供电,配置为1oo1(单通道模式),采用两线制接线。模块的 L+ 端子接 24V DC 电源。原回路中的保险丝(图中位置7)被我替换为两个 1.5 kΩ 电阻,其中一个电阻并联一个按钮的常开触点。
1. 当按钮未按下时,两个电阻串联,回路总电阻为 3 kΩ,理论电流为 24V / 3kΩ = 8 mA;
2. 当按钮按下时,其中一个电阻被短接,回路总电阻为 1.5 kΩ,理论电流为 24V / 1.5kΩ = 16 mA。
然而,在现场实际测试中,该回路始终报“断线”故障,无法正常识别两种电流状态。用信号发生器接I0+,I0-,模块可以正常工作,不存配置等问题。
请问:
1. 上述方案中是否存在接线或配置上的错误?
2. 该方案理论上是否可行,能否实现断线报警功能?
期待各位的指导,谢谢!