恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-07-04 14:42:41
2楼
CPU后面带着2个数字输入和1个数字输出。PN网络带着一个PN/PN耦合器,1个SMC的伺服缸,和一个HMI触摸屏。
我把CPU单独拿下来,断开PN网络和后面的模块。发现送电是可以正常启动的。诊断缓冲区只有缺失的IO和PN站点报警,却没有最上面那个导致STOP的硬件组态错误,多奇怪。
我又找了一个和以前一样固件版本2.83的CPU,下载的也是V17升级后的博图,安装到现场也可以正常启动,
就是这个固件版本2.94的,连接上后面的模块及PN站,送电就STOP,必须按RUN按钮。没弄明白,记录下过程,供大家参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主