我觉得用smart当从站比较搞,都不能放在同一个工程里面吧。
如果你的工程指的是TIA的工程,确实不能。但如果指的是物理上的工程,是可以的。我个人的体系是PlcBasedFCS,就是用200/smart当智能IO的。可以节省大量的电缆。一个600立方米的高炉,高炉本体+高炉上料+热风炉+布袋除尘四个系统可以节约大约85%左右的电缆。因为信号走的总线。