1楼

停用冗余后分别检查项目:停用冗余,分别打开两台服务器的 WinCC 项目,确保项目 ID 完全相同、计算机名正确配置、冗余伙伴 IP 可互通

隔离测试:拔掉终端网卡网线,只留冗余心跳网卡,设置独立 IP 段(如 192.168.100.x/24),排除其他设备干扰

清理 SQL Server:备服务器重新激活后,可能需要清理 SQL Server 的冗余同步状态

禁用杀毒软件/防火墙:实时扫描 WinCC 项目目录可能会干扰冗余同步

千万不要通过直接拷贝文件夹的方式部署冗余项目。必须使用 WinCC 项目复制器(Project Duplicator) 进行部署,否则会导致 ComputerName 和 ServerID 在数据库中产生冗余冲突,数据库索引在同步时会发生死锁,用项目复制器重新复制项目