接上篇。
软件安装完成后,打开界面。你会发现它有点儿像TIA那样,不再是主机组态、编程、仿真;HMI编程两个软件;而是所有功能集成在一起了。

当你加入一台LOGO 9时,首先就遇到 LOGO V9的安全设置。
之前的LSC(LOGO Soft Comfort)对LOGO主机的安全设置,是分散在菜单、在线设置等各处的。现在统一做成一揽子模板设置。
这个设置将会随同程序一起下载到连接的那台主机中。
我们一步步来说明这些安全设置项:

我们在本单位做组态、编程开发过程。我建议,先做一个“无安全设置”的模板。
避免开发过程中不断的登录、输入密码、切换权限等等不必要的时间浪费。

这是对你写的电路图的保护。除非你的电路图(程序)不想被用户知晓,有自己的Knowhow。否则,就应该给用户维护提供方便;没有设置密码的必要。

这是主机对所有以太网连接、协议,打开对应端口的安全设置。
1、允许S7访问,这点很重要,端口102它是LOGO访问西门子PLC、驱动器(变频器)读写/交换数据的重要端口。之所以喜欢LOGO,就是因为可以通过S7 TCP协议,在不参与1200/1500与驱动的PN/IO通讯下,读写PLC、驱动的数据(状态、报警、故障);利用LOGO的WEB、邮件功能、存储功能(2万条记录)、云功能、CIM远程功能;作为中介。
2、允许ModBus TCP访问,当你需要连接第三方通讯时,就打开这串端口。
3、当前主流HMI,更多地向WEB界面转移,使用任意支持HTML 5 浏览器作为HMI。
因我的手里还有“古老”的iPad和邮件服务器,所以我选 80端口;若用户浏览器支持,就选 安全协议的443端口。
4、在我这里,LOGO的项目文档是放在私有云服务器上同步的,用哪台电脑、笔记本操作不确定。因此必须允许非授权IP设置。
5、从LOGO!8开始,它可以接收NTP时间服务器发送的同步时钟,也可以作为网络上的NTP服务器。这样一来,网络中的所有设备,都可以统一时钟、日期了。

我们知道,LOGO!7之后,除了有8个固定连接外,还有8个动态连接。可支持任意的浏览器访问,也可以连接其他不定IP的主机、HMI、驱动器等等。

通常我选用 允许所有连接请求。满足WiFi下,动态分配IP的任意临时设备的连接。

在使用 80端口时,不需要设置。若使用https 433端口需要设置。
如果不严格:通常设置密码 LOGO(避免忘记,忘记就完蛋了)

外部证书在这里导入

这里是用户分类访问的最终控制权限。
测试开发过程中,通常这里有两种选项
1、取消UMAC 用户管理访问控制
2、只保留 Admin 设置密码 LOGO。
建议待具体用户使用前,再根据用户要求,逐一设置。

最后,取个文件名 《无安全模板》保存,用于自己的开发测试。
今天就到这里。
LOGO!系列内容:
新产品: 《组态编程软件LOGO!Soft Comfort V 9用法探秘》一、安装