我目前做了如下工作,均没用得到改善或者解决。
1、怀疑是编码器线问题,更换其他品牌的编码器线缆。
2、怀疑是编码器问题,更换相同品牌相同型号的编码器。
3、怀疑是电机运行的时候有干扰,将编码器线从电柜线槽和现场拉出来,远离电机动力线铺设。
4、怀疑用对地环流干扰,将编码器线从双端接地改成单端接地。
5、根据编码器供应商的建议,将SMC30的电源晚与S120的电源1分钟以上给。
6、根据西门子的编码器信号扩展监控功能,尝试过对主轴编码器的“零脉冲容差”“零脉冲沿有效”“故障时的脉冲数补偿”“可设置的硬件滤波器”设置。
7、更换过SMC30模块。
现在准备从欧洲调一个进口的编码器尝试下。
我现在是没方向的状态。在找欧洲的同事听下他们的建议。