以下是引用ZXC2011在2026-07-01 16:00:00的发言 >3楼

Zone1区噢,不是说说的. 传感器本安吧?

其实我会推荐菲尼克斯或者wago的PN总线IO系统,IO系统内加一个本安电源模块后续的都能直接接入本安的aio, dio了. 或者直接隔离栅吧.

isp听闻大名,实际重来没见到过.

我找了下菲尼克斯的IO系统,感觉还是西门子的ET200iSP靠谱些,不过ET200iSP用DP时,必须要接一个DP的隔离器,如果用PN则需要带隔离的光电交换机。