现场有一条生产线,1214C继电器型的plc带了几个IO模块+模拟量模块,现场7台水泵+7个阀门,还有3台风机。7台水泵接入的plc本体输出点,硬件接线是PLC的Q点带继电器,继电器的常开点带接触器控制的水泵和风机。产线还没投产,现在的故障现象是这样的,同事在现场同时开4台水泵时没问题,开4台以上的水泵时运行大概半个小时就会cpu停机报error,如图。让同事拆掉PLC的Q点,PLC不带载运行大概也是半个小时就error停机了,开始怀疑是PLC坏了,换了一个PLC也是不带载运行一个多小时都没问题,以为就是原来的plc问题,结果把后换的PLC的Q点水泵接线接上带载运行之后,还是半个小时左右同样error停机,这下就蒙圈了,又怀疑是硬件没插紧也重新插了,怀疑电流不够,原来的开关电源明纬的5A的电源,换了一个明纬10A的,故障依旧,运行每隔10分钟测量开关电源电压以及PLC供电电压24V电压没问题,求大神指点迷津。。。。。。。。