西门子SM1231 AI 8x13bit (6ES7 231-4HF32-0XB0),接4-20mA隔离模块输出的电流信号。。
目前模块在博图中已配置为“0-20mA”电流信号,隔离模块输出线直接接到PLC通道(0+、0-),模块在线显示超量程(超出上限)。
现场断开PLC端接线,用万用表直流电压档测量隔离模块输出端:电压为13V。问隔离模块厂家,说通路后电压就变小了。
我断开隔离模块接线,用万用表电阻档(200M档)测量PLC通道“0+”和“0-”端子之间的阻值:约7.8兆欧(无论模块断电或上电)。
更换过PLC的其他空闲通道(症状相同)。博图软件在线诊断显示该通道“已激活”,状态为“电流信号”。
请问:
SM1231设置为电流输入时,其“0+”和“0-”之间的正常输入阻抗应该是多少?(我猜是200-300Ω,但实测是MΩ级)
这个兆欧级的阻值,是测量方法有误(如何正确测量?),还是模块硬件损坏,如果PLC通道已损坏,如何进一步验证?
已尝试的排除步骤:
怀疑万用表坏了,断电了量了个电阻的阻值,是正常的
怀疑把通道设成电压通道了,在线检查没有错误
怀疑隔离器坏了,隔离器输出端子接上100欧电阻后,测电阻两端的电压是0.37V,差不多是4mA
更换过PLC的其他空闲通道,也是超量程,拆线断电后量通道的内阻,也是兆欧级