单位有一台专用设备,828D数控系统,S120伺服一拖二2套,4个轴(绝对值)。前些日子其中一套S120伺服坏了,伺服电机也坏一台。正好单位有2套现成的V90伺服和电机(绝对值20位多圈),想着能不能用V90替代S120?可有些问题没搞明白,没有头绪。
1、S120采用DRIVER-CLIQ连接,可V90是PROFINET通信,通讯问题如何解决?如何设置NC参数?伺服参数又如何设置?
2、标配是S120,用V90的话那两个轴是用NC轴还是PLC轴,手轮能不能用。注:实际干活时只有X轴和A轴参与插补(S120),另两个轴(想用V90)不用参与插补。
想着头都疼了,有没有哪位大神这样改过,有这方面经验。出点主意,给点意见。多谢