变频器在停机的时候经常直接报欠压导致变频器自由停机,当变频器自由停机的瞬间,管道里的水会由于失去动力而自由滑落,滑落的能量可以冲坏管道,为了解决自由停机损坏管道的问题,可以给现场增加止回阀;
尝试了改加减速时间,调过压抑制、欠压抑制等,最后只有把过励磁关掉能解决现场问题;
1、止回阀应该是安装在地表的,能防止止回阀输出后水倒灌回井里,但是管道里的水还是会倒灌回去的冲击管道?
2、变频器的过励磁功能是什么原理?