以下是引用WWCWWC在2026-07-16 17:41:36的发言 >17楼

转modbus tcp是需要考虑从站是否支持了。

  我之前用过一款一对多的集线器,是支持不同的频率拨接的第三方模块,应用软件安装在其它电脑上,暂时无法确认。

去看了一下,可以的。







以下是引用yanxiao在2026-07-15 19:23:06的发言 >3楼:可以考虑走网口,转m...

引用3楼详细内容:

可以考虑走网口,转modbus-rtu。

表面问题是,楼主要使用230.4k波特率,这就难倒一批网友。

转modbus tcp,新问题又出现了:串口服务器或者modbus tcp网关根本不支持230.4k波特率,因为这个波特率不是modbus RTU标准,它只支持115.2k以及以下的波特率。

如果我来确定方案,肯定把所谓230.4k波特率设置成19.2k, 如果有个别低价位仪表支持19.2k不稳定(确实有这种货色),那就全部使用9.6k波特率。取消串口服务器或者网关,增加2-3个RS485中继器(每98元的就可以),以增强整个网络的安全性、可靠性。