回复:有个项目带的设备比较多,使用modbus 485通信方式,其它设备都支持230400波特率

谢翠龙98

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-02-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-07-16 21:18:27

20楼

      S7-200 SMART 所有 RS485 串口(本体端口 0、CM01 信号板端口 1),无论自由口 XMT/RCV 还是官方 Modbus RTU 库,硬件物理上限固定 115200bps,完全不支持 230400,没有任何原生方式突破。

     1、本体 RS485 口、CM01 扩展 485 信号板:自由口可选波特率:1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200,无 230400 档位;

     2、Modbus RTU 库指令复用自由口底层硬件,上限同样 115200;

     3、EM DP01 是 Profibus DP 模块,仅支持 DP 协议,不能当 Modbus RTU 485 总线用,和你现场 485 设备不兼容;

    4、网口是 Modbus TCP,不是 485 总线,无法直接接入现有 230400 的 485 仪表总线。