表面问题是,楼主要使用230.4k波特率,这就难倒一批网友。
转modbus tcp,新问题又出现了:串口服务器或者modbus tcp网关根本不支持230.4k波特率,因为这个波特率不是modbus RTU标准,它只支持115.2k以及以下的波特率。
如果我来确定方案,肯定把所谓230.4k波特率设置成19.2k, 如果有个别低价位仪表支持19.2k不稳定(确实有这种货色),那就全部使用9.6k波特率。取消串口服务器或者网关,增加2-3个RS485中继器(每只98元的就可以),以增强整个网络的安全性、可靠性。
同感,同感。
此类通讯不仅仅只是简单的拼凑连接,后期的调试和运行稳定性才是需要重点考虑的。