回复:有个项目带的设备比较多,使用modbus 485通信方式,其它设备都支持230400波特率

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3460
  • 精华

    37
  • 被关注

    118

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-07-17 03:33:03

22楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2026-07-16 09:03:39的发言 >11楼

楼主发个贴后就不再露面,没有再回应网友的讨论。

本来,Modbus RTU的标准中明确标明最高波特率是115.2k ,什么时候标准升级了?

虽然现在做带串口的设备的要做支持230.4K波特率在技术上可以达到,但没有多少实际意义,你增加了成本只是做了一个“车规级纸盒”。没用的,没人会去使用这个230.4K。最后在实际工程在用户还是使用9.6k,19.2k都很少使用,38.4k以上基本没有人使用。

大家都知道,485网络波特率越高,要求也越高,故障率也越高。在工程中,“漂亮”的参数往往要让步于安全、可靠。

YUKJ版才是正解!9.6Kb非常合理。西门子那个DP,12M我只在实验室中达到过。似乎也达不到100米的距离。实用的波特率首选9600bps,最高我用过38400bps。