恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-07-17 11:31:14
13楼
感谢8楼大侠的指点。
我已经按照6楼陆老师的方法、步骤,利用闲置的Batchname变量,在画面上新增了输入/输出域;
实现了让操作员在运行画面手工输入投料批次号码的功能了。
车间管理人员满意这一操作功能了;同时,他又提出每个发酵罐可以输入Brix、酒精度Alc%等操作要求;
我从工艺角度婉言推却掉了这一请求,手工输入参数会占用屏幕显示空间,画面太紧了。
我又想,要是下一步实现每个发酵罐可以输入Brix、酒精Alc%等操作要求;就要按照8楼大侠的步骤,来新建NEW GROUP,然后新建一些内部变量了。
各位大侠:
8楼所说的:实现每个发酵罐可以输入Brix、酒精Alc%等操作要求;
我想,这两种数据类型应该和Batchname的数据类型不同吧?
从客户工艺角度来看:
发酵罐Brix的实际范围是:0~40.0;一般例子如:28.5;32.2;12.2等,
发酵罐酒精度Alc%的一般范围是:0~13.0;一般例子如:4.2、6.5、8.8、12.6、12.9等,
我想,每个发酵罐在监控画面可以输入Brix、酒精Alc%,这两种变量都应该是32位浮点数吧?
我也是真的有些迷糊了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主