以下是引用20161212FR2R80在2026-07-16 08:01:20的发言 >3楼

PLC 端设置:

在 TIA Portal 中,必须已在控制器中启用“集中消息管理”(Central message management),并开启自动更新功能 [3]。

必须在 STEP 7 中正确组态了控制器报警(即使用 Program_Alarm 指令生成的报警) [3]。

确保 PLC 中的报警文本列表已包含所需的多语言支持(如中文),并在设备配置中加载了相应的语言 [2]。

2. WinCC 项目中的通道设置

通道集成:必须在 WinCC 项目中集成"S7-1500 Channel"通道 [3]。

连接创建:在“OMS+”通道单元中创建与 S7-1500 控制器的连接,并确保在运行系统中已建立该连接 [3]。

3. 加载 AS 消息(关键步骤)

要将 S7-1500 的 Program_Alarm 显示在 WinCC 中,需要将 PLC 中的报警消息(AS Messages)加载到 WinCC 的报警记录中:

打开报警记录:在 WinCC 项目管理器中,打开“报警记录”(Alarm Logging)编辑器 [3]。

选择连接:在左侧导航树中,展开“消息”(Messages)-> "AS 消息”(AS Messages),选择对应的 S7-1500 连接 [3]。

加载消息:

在连接的快捷菜单中选择"AS 消息 > 从文件加载”(AS messages > Load from file) [3]。

或者,如果已启用自动更新,系统会自动从控制器获取消息 [3]。

注意:S7-1200 通道不支持加载 AS 消息,此功能仅适用于 S7-1500 [3]。

启用自动更新:在连接的属性区域中,建议启用“自动更新”(Automatic update)选项,以便当控制器报警发生更改时,WinCC 中的消息能自动更新 [3]。

4. 消息类别与显示

自动匹配:控制器报警会发送消息类别的 ID,WinCC 将基于此 ID 自动选择匹配的消息类别 [3]。

多语言支持:如果 PLC 中配置了多语言(如中文、英文),WinCC 报警记录将支持最多三种语言的文本显示 [3]。

报警视图:在 WinCC 画面中,添加“报警视图”(Alarm View)控件,并勾选相应的报警类,即可实时显示来自 S7-1500 的 Program_Alarm 内容 [1] [3]。

5. 注意事项


感谢,我试一试。