最近,调试一台S120的传动系统。其配置是:
SLM+CU320-2PN+电机驱动模块MM+编码器模块+附加端子板
调试完成后,系统运行了两天,然后,再开机上电,就不运行工作了。我到现场一看,是SLM报故障F6500。能复位,但恢复以后紧接着又报这个故障。
查手册,F6500是电源检测找不到电源相位同步,连续监测20次,仍如此,就发出F6500故障。按照手册检查电源进线电压,参数设置的相关信息等等,都是正常的,没有发现故障原因。于是怀疑是不是检测电压的模块VSM有问题了?DRIV CLIQ电缆有问题了?进线电源上电以后,线路接触器始终不闭合。但是VSM模块的指示灯一直是绿灯点亮。说明VSM模块应该没问题。是正常状态。就是线路接触器不闭合。在没有其他思路的情况下。动用了宝贵的风驰卡,请求西门子技术支持协助,技术支持让我对SLM中的几个进线电源相关的参数进行了trace录波。然后只判断进线电压有问题以外,并没有给出处理意见。
因为是刚采购的西家传动装置,属于保内,所以我想申请西家传动现场服务。单位老板不同意,说再仔细地查查会不会是我们自己的问题。不要轻易的怀疑西家传动装置。
我又把这个系统的主电路电气接线图看了一遍,发现,SLM的x9端子3,4端输出接了一个固态继电器,这个固态继电器的输入,由SLM的X9端子输出一个直流24V的控制信号,驱动固态继电器的输出去驱动线路接触器的线包。
哦?线路接触器不闭合,会不会是SLM端子x9输出信号驱动的固态继电器没有工作导致的闭合不上呢?于是,做了一个测试,就是在复位F6500后的窗口期,用万用表测量x9端子的3,4两端是否有24V直流电压?结果证明在复位期间,这个24V的电压是存在的,当故障状态时,这个电压消失了。
将系统断电后,拆下固态继电器,测试发现该模块输入的电阻值不对。而且这个固态继电器表面没有通电动作指示灯。模块的颜色也很旧。一问是从库里领出来的旧存货。我去,赶紧换新的。再次上电,主接触器与进线接触器,延时闭合。SLM进入了运行状态。故障消除。
下面是SLM有关的三张功能图。
第一张,推荐的主电路接线图:

由图示,分路接触器的闭合与关断,受控与端子x9的3,4。我们没有直接去控制接触器线包。因为线包是380V的,所以,用了一个固态继电器做中继。
第二张图,SLM控制功能图概览

这张图示,线路接触器的通断,受控于状态参数r863.1。所以,通过监控r863.1的状态,也能监控SLM上电后的逻辑状态是否正常。
第三张图,也很重要。它是关于SLM的上电逻辑时序流程图。

从开机状态到运行状态的逻辑时序过程,由图即可一目了然。有了问题通过这张图,可以监控到问题被卡在什么地方了。
最后,借用AI常用的表达方式:一句话总结。SLM如果上电后不正常,分路接触器不闭合。且伴随故障保护F6500。首先检查r863.1,复位故障后,窗口期内如果r863.1有高电平。说明线路接触器没有被触发闭合,找外部的驱动环节问题。