回复:【工作笔记】非调节型电源SLM故障F06500排故

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9569
  • 精华

    161
  • 被关注

    1503

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-07-18 13:47:48

3楼

  电气产品,包含着大量的电子元器件,新产品投运出现的故障概率虽然很小,但是,一旦出现作为用户会感到很纠结,仔细想想也难免的,西门子自动化产品算是相对比较可靠的,这么多年来形形色色的产品应用,基本没有出现过新产品故障的。

  SLM电源模块,有一次遇到过,造成电源模块的接触器无法吸合,当时的原因是查到3#/4#内部触点不通,也没有什么报警。我断电重启后正常。当时也查过24V输入是有的,内部触点没有闭合原因引起的,K版给出的第2/第三张图片,让我明白内部触点具体的控制逻辑,很有参考价值。

  西门子的驱动维修难点,在于出现问题时,很难查找到需要的资料,让用户很纠结。

个人观点:用第三方固态,还不如直接用西门子24V线圈的接触器,相对可靠性会高。或者用西门子中继3rh系列。