1楼很重要,所以要及时的占上哈。
目前,针对SLM电源,有一个很需要注意的问题,就是,如果顶楼第一张图里的分路接触器,情况不明的状态下,没有闭合。此时首先要做的就是确认故障的出处,而不是强行对分路接触器合闸。否则,很可能对SLM造成炸机后果。
虽然本楼故障不会炸机,但是如果有其他的故障状态,不去处理就强制合分路接触器,很危险的哟。
我在3楼描述的一次排障经历,当时确实也萌生强制的想法,但是,还是理智被自己否决了,不要给自己一时冲动的想法,没有充分评估风险后果,付出惨重的代价。
精华帖版主置评:非常好的分享。大赞!kdrjl