回复:【工作笔记】非调节型电源SLM故障F06500排故

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4107
  • 精华

    54
  • 被关注

    136

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-07-18 14:05:27

8楼

展开查看
以下是引用无名的人在2026-07-18 13:20:10的发言 >2楼

单位老板不同意,说再仔细地查查会不会是我们自己的问题。不要轻易的怀疑西家传动装置

这句话我们老板也常说,但他也常说采购来的元器件虽然有出厂合格证但在没有验证他是好的之前也应该怀疑它  倒不是说西家的产品不可能有出厂瑕疵而是说要先充分验证问题不是出现在自己这,排除了一切不可能,剩下的真相即使再匪夷所思那它也是真相

之前我们采购的一台西门子天津工厂产的库存6RA80 到现场用了不到一个月就报电枢电流分配不均,做晶闸管测试做不过去 果断申请售后,最后售后来了发现是一个硅的触发线插头出厂时没有插紧 用了一段时间有点松了,插头一插问题解决

再回到本贴 感觉这里用固态继电器是不是有点大材小用了 只是带个380的接触器 普通继电器的透明外壳更容易发现诸如触点不动作或者触点粘连的问题


这是对的哦。 对于大品牌, 先从外部找原因是成本最低,效率最高的。  倒不是说西门子就绝对没问题, 这是从概率角度出发, 先排查概率最高的。