回复:【工作笔记】非调节型电源SLM故障F06500排故

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1345
  • 精华

    62
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-07-18 14:10:05

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2026-07-18 13:58:34的发言 >5楼

嘻嘻。我为什么喜欢固态继电器?因为它最大的特点是,开关动作没有机械疲劳的问题,是电子开关。可以永久免维。而且它是过零触发,没有拉弧问题。价格也不是贵的不可接受。用的不多,所以采用。


现在的固态继电器,它有一个导通动作的指示灯,可以看到它是否工作。我们所以采用分闸接触器和进线接触器的线包都是380V等级,就是拒绝使用AC220V。柜内控制电源的AC220V,都是采用隔离变压器供电,所以也是为了减轻柜内AC220V的负载负担。

以下是引用无名的人在2026-07-18 13:20:10的发言 >2楼:单位老板不同意,说...

引用2楼详细内容:

单位老板不同意,说再仔细地查查会不会是我们自己的问题。不要轻易的怀疑西家传动装置

这句话我们老板也常说,但他也常说采购来的元器件虽然有出厂合格证但在没有验证他是好的之前也应该怀疑它  倒不是说西家的产品不可能有出厂瑕疵而是说要先充分验证问题不是出现在自己这,排除了一切不可能,剩下的真相即使再匪夷所思那它也是真相

之前我们采购的一台西门子天津工厂产的库存6RA80 到现场用了不到一个月就报电枢电流分配不均,做晶闸管测试做不过去 果断申请售后,最后售后来了发现是一个硅的触发线插头出厂时没有插紧 用了一段时间有点松了,插头一插问题解决

再回到本贴 感觉这里用固态继电器是不是有点大材小用了 只是带个380的接触器 普通继电器的透明外壳更容易发现诸如触点不动作或者触点粘连的问题


还好吧 普通机械触点继电器现在质量也没啥问题  我们用的欧姆龙的继电器 好些设备用了十多年了也没见几个继电器出问题的 更何况进线接触器的动作频率很低 基本上寿命问题不用担心 我喜欢机械继电器的原因就是出了问题直观  手头没万用表我都能知道他到底有没有动作触头有没有问题 但对于高频动作的场合 肯定用固态继电器 没得选