以下是引用WWCWWC在2026-07-18 13:47:48的发言 >3楼

  电气产品,包含着大量的电子元器件,新产品投运出现的故障概率虽然很小,但是,一旦出现作为用户会感到很纠结,仔细想想也难免的,西门子自动化产品算是相对比较可靠的,这么多年来形形色色的产品应用,基本没有出现过新产品故障的。

  SLM电源模块,有一次遇到过,造成电源模块的接触器无法吸合,当时的原因是查到3#/4#内部触点不通,也没有什么报警。我断电重启后正常。当时也查过24V输入是有的,内部触点没有闭合原因引起的,K版给出的第2/第三张图片,让我明白内部触点具体的控制逻辑,很有参考价值。

  西门子的驱动维修难点,在于出现问题时,很难查找到需要的资料,让用户很纠结。

个人观点:用第三方固态,还不如直接用西门子24V线圈的接触器,相对可靠性会高。或者用西门子中继3rh系列。

西家传动装置的排故。要说难也真的难,有时候按照故障说明查问题,如果涉及的说明知识点自己不清楚,就真的无所适从了。但要说容易也容易。因为,西家传动装置里的状态字参数涉及的内容非常丰富。只要认真看,结合其工作原理查,方向是很明确的。甚至很快即可锁定故障点。


比如说开机状态字r2,问题状态,看看开机状态r2的值在什么位置,查一下手册,即可知道其一;然后,看使能状态字r46。这个r46以前很少关注,最近看手册发现,r46是驱动控制中所有的使能控制状态字集合。也就是说,如果系统不能启动,看看r46的值是否为0,如果不为0,打开r46去查一下,是哪个环节的使能没有给上。即可把问题的范围限制在一个很小的范围了。


由此,西家传动的驱动装置,利用其状态字强大的自检功能,没有查不到问题出处。