因为通讯的发起端是我自己的程序,产品的slave端有很多采集和执行器件,、当然也包含S7 200SMART,通讯内容比较多,站点也比较多,其它设备都支持230400这个波特率,S7-200SMART最高支持115200.
两种解决方案
1、把所有的设备速度都降至115200.
2、因为POLL端是我自己的设备,询问S7-200SMART使用115200,询问其它设备用230400,在一条485线路上,理论上应该是可以的,具体没这么用过,大家觉得可行吗?
这里不讨论230400的必要性,就这种技术路线说说有瑕疵或者隐患吗?