以下是引用RENHQ在2026-07-18 17:58:49的发言 >15楼

固态继电器用的还真的是很少

我们现场设备电磁阀啥的,用的都是普通的继电器,一天动作一两千次,半年到一年得换一次,要是换成固态继电器的话,是不是就能好几年换一次,或者根本不用换了

这个问题还是产品本身有点小问题吧,不是很熟悉这个产品,可能真的不好排查这种故障

针对有机械触点的继电器,有两点硬伤,其一是频繁动作对机械触点的疲劳性是一个使用寿命限制;其二是如果是电感负载,会产生开关动作的附加拉弧问题。需要对电感作用产生的电压突变做能量吸收。否则对继电器的触点开关也会造成损坏。这都是大家知道的。


固态继电器,它的工作原理是通过光控可控硅受光导通,没有光照时交流电过零截止关断。属于无触点电子交流开关。对导通截止的频繁动作无寿命限制。只要开关动作的频率小于电网50Hz频率,开关就是可靠的。


当然,固态继电器有问题,主要是固态继电器内部的光耦和光控可控硅的可靠性。这个现在已经在技术上非常成熟了。过去,因为固态继电器里的光耦或光控可控硅质量不可靠,会出些应用问题。现在不同了。这玩意技术已经成熟了,而且也是白菜价了。所以,选用这种固态继电器,应该还是很可靠的。


相反,有机械触点接触器和继电器,因为触点需要镀银,现在都涨价了。特别是西家传动的大容量接触器,涨价的幅度很高呢。成本受到金银国际市场价格上浮的影响。也够要命的。


为什么我在顶楼的问题,是固态继电器损坏导致的故障?因为,那个固态继电器是很多年以前的库存旧元器件。被生产部门给领出来,装电气柜时用上了。那个元器件还是上世纪的产品,也不是厂家直供的,是在科贸街上采购的。所以...。


你如果想尝试对固态继电器的使用,最好是采购厂家直供的产品,不要在网购市场随便选择。


仅此,仅供参考。