S7-200SMART plc与软件版本的兼容测试
前几天,在测试一个程序的时候发现电脑用S7-200smart V2.8版本的软件,无法与一个早期的S7-200 SMART CR60通讯上,首先,确认一下通讯以太网电缆和plc及以太网端口是正常的,被测plc订货号,图示1:

1)用s7-200smart V2.8版本上传,可以打开上传、下载窗口,选择与实际连接对应的通讯驱动,图示2:

但是,点击“查找”按钮后,窗口没有响应。
2)换电脑,用V2.4版本连接上传,可以连接上,图示3:

上传上来的plc版本是V02.02.00.00.01.00。重新在V2.8版本按这个plc固件在系统块上设置后,上传仍然无法通讯上,由此说明,s7-200版本与plc固件的兼容性是有区别的,仅做参考。
由于,电脑只安装了这2各软件版本,其它版本的测试没有进行。