BW500 RS485 MODBUS RTU通信注意事项:
1、端口参数一定要注意设置端口2。
2、端口参数设置后,一定要断电重启才能生效。
3、RS485接线要注意不同版本的BW500端子号有区别,另外要注意极性B+,A-。
4、使用MODSCAN32要输入正确的寄存器地址,并且第一次测试建议读一个变量,选择该变量最小的寄存器数量。
5、通信不上,最好切换的报文界面,根据返回报文分析故障原因。