展开查看
用CBP2 修改P180 P181参数,做了db块,写入和读取都返回70B4 70B5.驱动器参数P052 = 3
P051 = 40,P927 = 7。
不知道哪里有问题,读写都失败
提问者:likevc
哪里也没查出来毛病,后面下载了MasterDriver驱动大全,看了Profibus CBP2通信部分。感觉设置没有问题。那么,为了排除故障,我把P180写参数的DB块默认值PKW换成16#1066,读取P102,发现白色那栏还是16#20B4,我就在线强制修改成1066,修改时自动离线,再次下载数据块,正确读回来了设定的额定励磁电流。
如法炮制,我又把白色那栏(实际值栏)写参数修改成16#70B4,读参数16#60B4,结果一切正常了。不知道DB块里的默认值为啥没起作用。
修改后的视频,我分享到百度网盘了
通过网盘分享的文件:2026.07.226RA70
链接: https://pan.baidu.com/s/1Pvn6d78MJh0XYzCJCNh5Ng?pwd=nymq 提取码: nymq