手册里介绍,功率单元检测出了直流母线的过电压
可能原因:
电机反馈能量过多,电源输入电压过高,电源相位中断,直流母线电压控制被关闭,直流母线电压控制器的动态特性过大或过小。
排除方法:检查并更正功率单元上的相位分配,检查电源相位,检查电机连接和直流母线电压,增加制动单元和制动电阻。
延长斜坡下降时间 (p1121),激活直流母线电压控制器 (p1240, p1280),调整直流母线电压控制器的动态特性 (p1243, p1247, p1283, p1287)。