是什么负载? 风机水泵? 是启动瞬间,还没转起来就报故障? 还是减速是报故障?


如果是启动瞬间, 电缆电机可能存在接地点;

如果是减速, 可能斜坡时间过长;


输入侧, 你怎么折腾, 恐怕也影响不到母线电压过高。