1、工艺条件:物料名称、温度、压力、腐蚀性等需要明确。
2、测量范围:整定的范围。
3、测温元件:pt100表示铂热电阻,0℃时是100Ω,100℃时,电阻为138.5Ω。A级精度,表示精度,热电阻精度分为A级和B级,A精度比B级高。A级允差:±(0.15+0.002|t|),B级允差:±(0.30+0.005|t|)。
4、插深L=230x80mm,表示总长230MM,净插深80MM。
5、温度变送模块:2线制4-20MA,表示信号类型。
6、套管:与物料接触的探头直径根据设备或者温度安装螺纹凸台选择,一般M27*2.直径根据内孔选择。材质根据物料选择,可以衬氟(螺纹不可用衬氟)。防爆与防护与前相同。带现场液晶显示。