一、PLC及模块选型:
核心主控 CPU
型号:S7-200 SMART SR20 继电器输出 CPU订货号:6ES7 288-1SR20-0AA1本机自带 14 路数字输入、10 路继电器无源输出。
2. 模拟量扩展采集模块
需要采集左声道声传感器、右声道声传感器、环境光传感器共 3 路 0~10V 电压模拟信号,选用AE04 四路模拟量输入模块订货号:6ES7 288-3AE04-0AA1支持 0~10V 电压 / 0~20mA 电流信号输入,4 通道余量充足,预留 1 路通道可后续拓展新增声光传感器,模块直接插接在 SR20 右侧扩展端口,即插即用无需额外组态。
3.固态继电器用于PWM输出控制彩灯串的亮度。
二、I/O地址表

三、程序解析
1.将所有的模拟量0-10V信号,转换成0-100的数值

2.处理一下什么情况下,灯常亮;什么情况下,灯跟随音乐同步闪烁;
彩灯串在声音大于5时,可以输出。

3.屋顶旋转灯,左右灯串有亮的就可以转;以及PWM0输出。

4.PWM1输出。