发布于 2006-01-09 20:12:56
0楼
依照好心人的提示,重新在现场作了调试;动力线远离信号线,信号线采用屏蔽线,电机良好接地,压力变送器输入信号总算下来了,但是信号波动很小, 1.是不是因为离水泵出水口太近的缘故?
电位器设定信号5V,输出频率在45HZ,变化不超过1HZ,问题还没有解决,离出水口至少50M的现场压力还是不稳定。
2.请问二线制压力变送器要尽量装远一点,信号变化才会明显吗?
3.那么离出水口多少M才是合适的?
4.变频器在运行时,设置P2350=1 PID参数自整定,结果跳闸,报A0926,说明书上也找不到,不知是什么原因?
请大侠指点,在下感激不尽!