回复:PID控制,出现F0001后就停机了

zhf

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-09 21:05:11

0楼

F001 过电流
检查以下各项情况,一般都能找到停机原因。
1.电动机的功率P0307必须与变频器的功率r0206相匹配
2.电缆的长度不得超过允许的最大值
3.电动机的电缆和内部不得有短路或接地过障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合
5.输入变频器的定子电阻值P0305必须正确
6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
7.增加斜坡上升时间P1120
8.减少起动提升的强度P1312