回复:程序上看有输出,但是实际物理点没动作?

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-09 21:47:17

0楼

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=PROGRAM COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD SM0.0
= L60.0
LD I0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR0, L63.7
Network 2 // Network Title
// Network Comment
LD SM0.0
= L60.0
LDn I0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR0, L63.7
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=SUBROUTINE COMMENTS
VAR_INPUT
in:BOOL;
END_VAR
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD L0.0
= Q0.0
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=INTERRUPT ROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_INTERRUPT_BLOCK
看看这段程序,对解决你的问题会有帮助的。