200的我很少用,忘的差不多了!我把我的思想用300写出来。做一个fb块
pv,real实际温度,out,bool压缩机启停out1,out2,out3 bool
l pv
l -20.0
<=r
r out
r out1
r out2
r out3
l pv
l -10.0
>=r
s out
a out
jcn m1
l pv
l -18.0
>=r
= out1
l pv
l -15.0
>=r
= out2
l pv
l -12.0
>=r
= out3
m1:nop 0
out:压缩机的启停,out1~out3,三个电磁阀
在上面的程序中,温度低于-20度停压缩机,高于-10度开启压缩机。当压缩机开启后三个电磁阀全开,温度低于-12度时关out3高于时开,低于-15度时关out2高于时开,低于-18度关out1,高于时开。