楼上的办法不行,因为如果用EM277走Profibus,要在PLC程序中把上位机需要的参数传送到DP的数据区中,原来的程序有密码,意思就是说不能修改程序。
楼主,除了I/O定义,你还知道要读写的参数的地址吗?如果不知道,这些参数你还是不能在上位机上显示修改。
原来的机器没有考虑联网吧?那编程口的地址一般都是一样的,所以你也不能通过编程口,CP243-1也需要在PLC中写程序,所以也不行。
你可以在每个PLC上加一个EM277,地址可以在模块上设置,但不使用Profibus,而是使用MPI